PrispevekObjavljeno: 15 Jan 2014 22:42    Naslov sporočila: Kabli pri sistemu KNX Odgovori s citatom

KNX - TP dolžine kablov

V tem primeru govorimo o kablih "znotraj" sistema. TP pomeni Twisted Pair kabel, ki se v osnovi uporablja največ v KNX/EIB inštalacijah.

Certificiran KNX/EIB kabel je vedno zelene barve. Pomembno dejstvo je, da ob drugem kablu ni možno garantirati enake obremenitve sistema.

V osnovi lahko uporabite zelen certificiran kabel tipa Y(ST)Y 2x2x0,8, ki pa ima omejitve kot so zapisane spodaj:

Napajalna enota – Bus enota……………………………………………………… 350 m
Bus enota – Bus enota ………………………………………………………………… 700 m
Celotna dolžina kabla …………………………………………………………………… 1000 m
Minimalna razdalja med dvema napajalnima enotama…………… 200 m


Ostale zadeve na katere morate paziti pri kabliranju si poglejte v naslednji temi.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    KNX/EIB inštalacije Seznam forumov -> KNX Sistem Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu


MojForum.si - brezplačno gostovanje forumov. Powered by phpBB 2.