KNX - TP dolžine kablov
V tem primeru govorimo o kablih "znotraj" sistema. TP pomeni Twisted Pair kabel, ki se v osnovi uporablja največ v KNX/EIB inštalacijah.
Certificiran KNX/EIB kabel je vedno zelene barve. Pomembno dejstvo je, da ob drugem kablu ni možno garantirati enake obremenitve sistema.
V osnovi lahko uporabite zelen certificiran kabel tipa Y(ST)Y 2x2x0,8, ki pa ima omejitve kot so zapisane spodaj:
Napajalna enota – Bus enota……………………………………………………… 350 m
Bus enota – Bus enota ………………………………………………………………… 700 m
Celotna dolžina kabla …………………………………………………………………… 1000 m
Minimalna razdalja med dvema napajalnima enotama…………… 200 m